查看: 34|回复: 0

消防验收报告范文

[复制链接]
发表于 2022-7-23 02:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防验收报告范文(精选8篇)
消防验收报告范文 篇1  XX公司验收(水、电、暖部分)消防验收报告
  20xx年XX月XX日
  一、厂区部分:
  1、XX车间:
  A 所有配电箱(柜),控制箱(柜)无系统图、接线图,箱门外无标识及配电箱名称;
  B 所有配电箱(柜)内接线无保护套管,所有线杆等无挂锡;
  C 男洗手间内水嘴丢失,拖把池丢失,暖气管穿墙孔未填补,部分消防柜内消防栓(灭火器)无巡视牌;柜锁有损坏现象。
  2、XX车间:
  A 浴室内灯应改为防水、防爆专业灯具,开关应改为防水开关。所有配电箱(柜)、控制箱(柜)无标识、无系统、无接线图、无防护线套管,线杆子没挂锡。
  B 浴室内地漏壳丢失,卫生间水嘴松动,消防柜锁有损坏现象,灭火器无巡视牌。暖气活接及联连部分漏水。
  3、装配车间:
  A 配电箱(柜)无系统图及接线图内无接线防护套管,线杆子没挂锡。
  B 暖气片联连部分有漏水现象,部分消防柜有锁损坏现象,灭火器无巡视牌,暖气管穿墙孔没填补。
  二、办公楼及住宅楼:
  A墙插板及开关安装不正(部分),所有配电箱(柜),控制箱(柜)无系
  统图、无接线图、无标识,线杆子没挂锡,箱内无接线防护套管。
  B 一楼餐厅暖气立管损坏(焊补);
  二楼办公走廊立管损坏(焊补),所有穿墙PVC管未处理(应切断),所有联连处未处理(麻外露),暖气管卡有松动现象。
  三楼住宅走廊外消防柜玻璃损坏,穿墙孔大未修补;消防柜内灭火器无巡视牌;
  C 住宅区卫生间内穿墙管有部分孔大未修补。
  D 所有电气开关、插座板不正并污染严重。
消防验收报告范文 篇2  消防公安大队
  建设工程竣工验收消防备案凭证
  20xx) 第0006号 有限公司 :
  根据《中华人民共和国消防法》 第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 年 月 日申报了 住宅项目消防工程 建设工程(地址: )的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:
  ? 1.建设工程竣工验收消防备案申报表;
  ? 2.工程竣工验收报告;
  ? 3.有关消防设施的工程竣工图纸,数量:份(大写);
  ? 4.消防产品质量合格证明文件复印件;
  ? 5.具有防火性能要求的建筑构件,建筑材料(含建筑保温材料) ,装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件, 出厂合格证复印件, 数量: 壹 份(大写); ? 6.消防设施检测合格证明文件复印件;
  ? 7.施工,工程监理,检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件; ? 8.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
  □ 9.法律、行政法规规定的其他材料;
  经审查, 备案材料齐全, 依法核发备案凭证,已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程, 如需扩建, 改建 (含室内外装修、 建筑保温、 用途变更 )的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用,营业前应依法申请消防安全检查。
  (注: 备案编号 , 项目未抽中)
  二〇一四年十二月二十五日
  建设单位签收: 年 月 日
  一式两份,一份交建设单位,一份存档。
消防验收报告范文 篇3  由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由 有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
  本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:
  一、工程概况:
  1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。
  2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。 按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。
  二、工程使用功能:
  1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。
  2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。
  3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
  在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。
  建设单位(公章): 施工单位(公章):
  年 月 日 年 月 日
消防验收报告范文 篇4  由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由 有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
  我校教学楼已于20xx年建成竣工,教学楼位于长治市延安南路兴华街21号。本教学楼建筑物为地下一层(半地下室),地上五层,两边配有二层大厅组成,总建筑面积4888平方米,总建筑高度20米,教学楼按消防要求,有关设施已基本配备齐全。现请求对我校教学楼进行消防验收。 特此报告!
  长治广播艺术学校
  20xx年x月x日
消防验收报告范文 篇5  本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:
  一、 工程概况:
  1、 与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
  2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
  3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
  二、 工程使用功能:
  1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
  2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
  3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
  三、 工程施工过程:
  我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
  在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,
  四、 施工中余下的问题:
  1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。
  2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。
  3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。
消防验收报告范文 篇6  一.基本情况:
  本居益公馆项目地址:位于东莞市中堂镇东泊村107国道旁,由东莞市居益房地产开发有限公司全权开发,由湛江市第四建筑工程有限公司总承包施工,东莞市建设监理有限公司现场监督,总建筑面积27607.8平方米,地下室负1层,地上11层,共6条梯(1.--6梯),首层设31个商铺的裙楼
  本居益公馆项目已于20xx年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。
  本工程的消防工程包括:室内消防栓系统,自动喷淋灭火系统,火灾自动报警系统。 二.项目概况:
  本项目楼顶设消防补充水池一个,有效容量为大于12立方米,有效供应时间不小于10分钟的消防用水。
  1.地下室设有消防泵房1个和消防水池1个,容量210立方米, 设2台消防栓泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80 米
  流量:15L/S.供小区的环网管使用(1用1备) 设2台喷淋泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80 米 流量:30L/S,供地下室喷淋使用(1用1备)
  2.在首层设1个消防控制中心,里面设火灾自动报警系统设备,(其中包含:1台报警控制器,1台联动控制柜,1套消防广播系统,1套消防通讯系统,1套水喷淋消防系统。)
  三.施工过程.
  我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。
  对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。
  现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。
  (根据本单位情况写明)
消防验收报告范文 篇7  市公安消防支队:
  我单位集资建设的工程,由工程公司承建,设计院负责设计,*市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
  工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
  一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
  三、安全疏散与消防电梯情况:
  四、消防水源、消防电源情况:
  五、消防工程设施情况:
消防验收报告范文 篇8  高新区消防大队:
  我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场 监理,于20xx年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测, 确认检测结果为合格。工程于20xx年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。
  中交一航局第二工程有限公司
  20xx年x月x日
  • 消防验收报告范文(精选8篇)
  • 回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立刻注册

    本版积分规则

    QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 师哈哈 |网站地图

    Copyright © 2019-2025 Www.biiyy.Com.   All Rights Reserved.

    Powered by Discuz! X3.4( 苏ICP备14049462号-3 )