查看: 67|回复: 0

电力局反事故技术措施工作计划

[复制链接]
发表于 2021-3-11 02:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、变压器类设备 1、切实执行国电公司《防止电力生产重大事故的十八项重点要求》中对变压器类设备的规定;
  2、为有效防止变压器出口短路,逐步安排变压器低压侧硬母排绝缘热缩套的加装工作;
  3、做好主变压器保护装置的定值整定和维护校验工作;
  4、重视变压器附件的选用和更换工作,切实减少因附件质量问题引起的各种变压器缺陷;
  5、继续加强对变压器油色谱跟踪工作,争取开展变压器类设备的红外线测温工作;
  6、更换因短路容量增大而动、热稳定不合格的电流互感器。
  7、部分10kV线路配变接地环安装。
  二、开关类设备
  1、认真执行国电公司《防止电力生产重大事故的十八项重点要求》中防止开关设备事故的有关规定;
  2、根据系统可能出现的最大运行方式,定期核算开关设备安装地点的短路开断容量;
  3、运行人员要准确记录断路器的故障跳闸次数,达到允许跳闸次数的断路器要及时进行大修;
  4、新渥变、岭口变部分10kV断路器操作机构更换;
  5、变电所更换4台SF6开关,分别是水川3709、安尚36705、岭尚3706、下岭3702开关;
  6、开关设备应按规定的检修周期和实际短路开断次数及状态进行检修;
  7、110kV变电所氧量仪和SF6浓度报警仪配置。
  三、线路设备
  1、加强线路基础资料管理,做到资料及时、完整、准确;
  2、加强线路的检查巡视,及时发现安全距离不足、线路器材被盗、违反《电力设施保护条例》等问题,并及时发送通知单并组织整改;
  3、严格按设计进行施工,隐蔽工程要经验收合格后方可掩埋;
  4、总结防雷工作经验,做好防雷设施的管理工作,努力降低雷击跳闸率;
  5、必要时对接地引下线的导通进行检测,根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理;
  6、35kV线路年检时定文章版权归作者所有!期打开部分线夹检查;
  7、部分10kV线路避雷器安装。
  四、运行、检修管理
  1、运行人员要严格执行电网运行的有关规程、规定。操作前要认真核对接线方式,检查设备的状况。严格执行“两票三制”,严防发生误操作事故;
  2、定期对调度规程、运行规程进行修订、审核;
  3、加强变电所“五防”装置的运行、维护工作,加强解锁钥匙的管理;
  4、提高运行人员技术水平和责任心,加强老旧设备的巡视,做好各设备绝缘和保护装置运行状态的检查、记录工作,坚持夜巡、特巡到位;
  5、检修人员要提高检修工艺,要求做到全面、细致、无漏项;
  6、对变电所10kV开关合闸电源进行技改;
  7、对10kV台口109线、大盘131线、万苍151线、玉峰126线加装鉴无压装置;
  8、购置无线核相器。
  五、继电保护和自动装置工作
  1、继续解决各变电所存在的图实不符问题;
  2、解决变电所直流系统电压过高或不足而发系统故障等装置性问题;
  3、更换不满足10%误差曲线的电流互感器;
  4、为适应变电所无人值班的要求,完善监控系统的功能及配置;
  5、校验电网参数和定值;
  6、加强继电保护定值管理,定期进行“三核对”;
  7、积极配置各种试验仪器,包括电容量测试仪、电缆耐压试验专用线、接地绝缘摇表测试仪、蓄电池充放电负载测试仪等仪器的配置;
  8、对35kV尚湖变的综合自动化装置进行改造。
  六、过电压保护
  1、各35kV线路及母线管型避雷器更换为氧化锌避雷器,线夹检查更换;
  2、改造35千伏线路接地装置;
  3、部分10kV线路避雷器安装;
  4、原35kV下岭3702线路14#—31#杆增加架空地线;
  5、接地引下线的导通检测,必要时进行开挖处理;
  6、开挖抽查接地网的腐蚀情况。
  七、自动化和通讯
  1、建设变电所电能量采集系统;
  2、县调四级网接入路由器升级改造;
  3、五座35kV变电所SDH通讯设备建设,同时配备专用电源。
  • 电力局反事故技术措施工作计划