爆管案例集【 Illustration of pipe burst in water system】
        数据中心空调管网发生爆管事故,不仅会损坏管路、中断给水,而且会导致漏水淹没机房,导致空调中断、电力中断和设备宕机,从而造成巨大的经济损失,下列案例仅供学习:
案例一:弯头法兰漏水【Leakage of flange】故障现象:某数据中心空调冷却水系统发生严重泄漏故障,导致制冷中断。
故障原因:空调冷却水系统上楼顶垂直管路,在运行过程中发生下沉和位移,最后导致弯头处水平法兰口被拉开,系统发生漏水,引发空调系统中断,如图1。

图1 管道弯头法兰漏水
案例二:波纹管破裂【Rupture of bellows】故障现象:某数据中心空调水系统管路突然爆裂,水系统工作完全中断,并造成机楼宕机。
故障原因:管路运行过程中,波纹管发生变形和扭曲,后突然被撕裂开,管道内的水直接冲出,水系统完全失压,空调系统运行中断,引发宕机事故。

图2 波纹管撕裂故障
案例三:吊架脱落导致管道法兰漏水【Pipe flange leakage】故障现象:某数据中心冷冻站吊支架脱落,导致管路受力不均,法兰口漏水。
故障原因:冷冻站吊支架强度不够,部分吊支架脱落,管道受力不均,导致法兰口被突然拉开,引发严重漏水故障,并导致空调系统运行中断。

图3 吊支架脱落导致管网严重漏水
案例四、分集水器端盖漏水【Leakage of end cover】故障现象:某机楼运行过程中,分集水器端盖突发严重漏水,水浸冷冻机房。
故障原因:分集水器端盖焊缝存在质量问题,运行过程中,焊缝被腐蚀发生严重漏水,如图4

    图4 分集水器端盖漏水