查看: 44|回复: 0

监理工作月度工作总结

[复制链接]
发表于 2021-2-18 02:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  篇一:监理工作总结
  前言
  京兴国际工程管理公司受北京万方置业有限公司的委托,对通州区永顺镇北苑商务区西区商业金融、居住及托幼项目A区1#楼进行施工阶段的监理工作。项目监理部于20xx年9月1日进驻现场开始对本工程实施施工监理。该工程在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同努力下于20xx年12月30日达到基本竣工条件,经相关部门竣工验收,质量合格。项目监理部本着“守法、诚信、公正、科学”的基本准则,完成了施工监理合同约定的服务内容,圆满地完成了建设单位委托的监理工作。有关本工程监理情况总结如下:
  一、 工程概况
  2.1、本项目为北京市通州区永顺镇北苑商务区西区商业金融、居住及托幼项目,A2、工程基本情况
  区1#办公商业楼。地上局部1层,建筑高度7.4m;部分2层,建筑高度12.5m;局部3层,建筑高度16.8m;部分三十一层,建筑高度为130米。总建筑面积为:65915.19m2。其中首、
  二、三层部分为商业,建筑面积为11162.24m2,首、二、三层局部及四~三十一层为商务办公,建筑面积为54752.95m2(A区A座写字楼)。本子项地下部分计入A区地下车库子项。
  电气系统包括强电部分和弱电部分,强电部分包括动力配电系统、应急照明系统、照明系统、防雷及接地系统,弱电部分包括有线通信、无线通信及综合布线系统、电视系统、紧急广播系统,建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、楼宇自控系统、车库管理系统。照明配电箱964个;动力配电箱139个;应急照明箱56个;等电位173个;弱电箱732个;配电室1个;变压器6台;电容柜4台;高压柜45台;变频柜3台,低压柜51台。
  加照片
  A区1#楼首层大厅灯具安装
  A区1#楼电气竖井内电缆敷设
  A区1#楼精装修电气配管
  篇二:201x年3月份竣工项目监理工作总结
  工 程 质 量 评 估 报 告 (单位工程)
  建设单位:淮安中南世纪城房地产有限公司
  设计单位: 承包单位:监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日 期:
  江苏省建设厅监制
  淮安中南世纪城1.4期8#、9#、10#楼
  竣工验收监理总结
  一、工程概况:
  工程名称:淮安中南世纪城1.4期8#、9#、10#楼工程
  工程地点:淮安市新城区宁连一级公路和京杭大运河交叉西南角 建设单位:淮安中南世纪城房地产有限公司
  设计单位:南京金宸建筑设计有限公司;
  勘察单位:海门市建筑设计研究院有限公司;
  施工单位:浙江梯梯建设有限公司 ;
  监理单位:江苏地元项目管理有限公司
  淮安中南世纪城1.4期8#、9#、10#楼工程,面积约46000M,
  耐火等级为一级,设计使用年限为50年。剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为七度。共计18层,地下室2层、桩基础,工程开工时间:20xx年11月15日,工程竣工时间:20xx年7月14日。
  该工程在施工前我公司在工程质量上建立了完整的管理体系;所有的材料进场检查其质保书,并进行抽样检测合格后方可进行使用,项目部施工负责人进行图纸交底并进行规范学习,施工中从每个检验批、每个工种抓起,严把每道工序质量关。
  二、监理依据
  1、 国家有关法律、法规及强制性条文
  2、 图纸设计及其变更文件
  3、 现行有关施工验收规范
  4、 建设工程合同文件
  三、监理工作方法
  1、旁站监督:
  从土方回填、砼浇筑、防水卷材铺贴等进行全过程跟踪旁站监理,并认真填写旁站记录。
  2、测量:
  施工前监理人员对施工放线及高程控制进行检查,对轴线、垂直度、层高、总高度进行严格的检查控制,不符合要求不得施工。
  3、试验:
  对所有进场材料均督促施工单位按规范要求见证取样送检,严禁不合格材料进场使用。砼试压块、砂浆试块、钢筋焊接接头等均按要求进行抽样送检。
  4、指令文件:
  在施工过程中发现问题及时签发监理工程师联系单、通知单。
  5、质量监控程序:
  规定双方遵守质量监督程序,按规定程序工作,严格工序报验制度,上道工序未经验收合格不得进入下道工序施工,隐蔽工程未经验收不得进行隐蔽施工,分部、分项工程未经验收评定合格不得进行后续施工。
  四、监理工作成效:
  (一)工程资料情况
  1、隐蔽工程验收记录:
  隐蔽工程验收,按规定要求进行检查验收,资料齐全。
  2、结构检验及抽样检测资料:
  (1)砼试件按规定见证取样、留置同养及标养试块,经检测全部合格。
  (2)砂浆试件按规定见证取样、留置标养试块,经检测全部合格。
  (2)屋面蓄水试验记录齐全,符合要求;
  (3)有防水要求的楼地面蓄水试验记录齐全,符合要求;
  (二)分部验收情况:
  1、基础分部:地基处理、土方、砼,基础砌体合计4个子分部符合要求,资料齐全;
  2、主体结构分部:包括砼、砌体、结构合计2个子分部,符合要求,资料齐全;
  3、装饰装修分部:包括地面、抹灰、门窗、吊顶、涂料、饰面板(砖)、细部合计7个子分部,符合要求,资料齐全;
  4、屋面分部:包括涂膜防水屋面、刚性防水、平瓦屋面,合计3个子分部符合要求,资料齐全;
  5、建筑电气分部符合要求,资料齐全;
  6、给排水分部符合要求,资料齐全;
  7、通风分部符合要求,资料齐全。
  (三)观感质量检查:
  业主、监理、施工方对工程观感进行现场检查,评定为合格。
  (四)进度控制
  实际工期从XX年XX月XX日开始至XX年XX月XX日为止。
  五、监理结论:
  1、工程包括的所有分部(子分部)均验收合格;
  2、质量控制资料齐全;
  3、该工程所含分部工程的有关安全和功能检测资料完整;
  4、主要功能项目的抽查结果符合专业质量验收规范要求;
  5、观感质量经验收评定为合格。
  监理部经研究认为该工程可以评为合格工程
  江苏地元项目管理有限公司中南世纪城1.1期监理部
  XX年XX月XX日
  • 监理工作月度工作总结
  • 回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立刻注册

    本版积分规则

    QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 师哈哈 |网站地图

    Copyright © 2019-2025 Www.biiyy.Com.   All Rights Reserved.

    Powered by Discuz! X3.4( 苏ICP备14049462号-3 )